33 1234
发新话题
打印

关于同城容灾,HDS对应的软件选型

关于同城容灾,HDS对应的软件选型

数据中心和DR Site距离25km,有裸光纤

数据中心: hp小机 + san switch + hds usp vm
dr site: hp小机 + san switch + hds ams 500

方案1:

             根据HDS的文档,一般的做法是配置 TRUE COPY软件,通过同步或异步复制来实现数据容灾。而且,HDS还支持性能与RPO兼顾的3-site方式。一个主中心,一个同步复制的dr site,一个异步复制的dr site。

方案2:
           hds usp vm支持跨异构存储的虚拟化整合,可以把别的品牌的存储和hds usp vm本身虚拟化成一个资源池。本例中,hds usp vm可以把hds usp vm本身和dr site的hds ams 500虚拟化成一个池。这样 ,数据中心的hds usp vm和dr site的hds ams 500的数据复制也好、快照克隆也好,都成了In-System Replication的问题了。通过ShadowImage 和Copy-on-Write软件即可实现两地的灾备。

我的问题是,第二种方式真的可行吗,如果有这样一个客户,从技术上考虑,哪种方式更好,更稳妥。还请熟识这一块的朋友请赐教。

另外,方案1和方案2的灾备数据都能用于查询吗

[ 本帖最后由 zengkh 于 2008-9-4 17:59 编辑 ]

TOP

第二种没接触过,只知道第一种可行,有案例

TOP

是你搞错了,还是我搞错了? UPS VM已经在使用HUR来做容灾了,不能使用TRUECOPY了。按照你的描述,其实你只能用第二套方案了。要么再购1套USP设备。 虚拟化也是有很多案例的,可能和HDS的售前沟通下不就知道了JV

TOP

首先有个前提,你的DR Site也必须买一个USP VM,至少也得是个diskless版的,否则AMS与USP VM无法直接进行存储级的容灾。
如果你有了这个条件,那么:
方案1:如果你需要同步,用Truecopy,如果用异步,用HUR。至于3Site,毫无疑问,必须是USP、USP VM/USP V/NSC55之间才行。
方案2:如果你能忍受较低的速度的话,因为第二种方式其实就是一种取巧的同步,也是可以做到的,因为VM可能会因为中间的线路抖动而无法找到外接的这个AMS500。但是绝对不推荐采用这种方式。谁推荐的?脑袋秀逗了。

TOP

方案2 还有一个问题,你应该清楚,ShadowImage和TrueCopy完全不一样的原理,所以方案1和方案2达到的效果是不一样的。
Asymqm的推荐是正解。

[ 本帖最后由 thresh_freeman 于 2008-9-5 09:56 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 thresh_freeman 于 2008-9-5 09:55 发表
方案2 还有一个问题,你应该清楚,ShadowImage和TrueCopy完全不一样的原理,所以方案1和方案2达到的效果是不一样的。
Asymqm的推荐是正解。
原理一样不一样先不提,如果硬要做,肯定也能做出来。不过肯定得到的效果跟方案1是差距相当大地。

TOP

另外,帅哥,我的名字啥时候成了Asymqm???????

TOP

可能thresh-freeman散光镜找不到了
IBM 存储 小型机 HDS存储
klin121628@msn.com

TOP

25KM的同城,这个城市够大!是不是要做到郊区?

TOP

谢谢楼上几位。 想了一下,采用方案2还是有道理的。 首先,生产数据所用的raid group/disk group全部放在usp vm的FC磁盘上。 生产数据的时间点复制(快照)数据所用的raid group/disk group全部放在asm 500的sata磁盘上。时间点复制当然是采用基于shadowimage的in-system replication技术。

这种方案的缺点:

高的RPO,灾难发生后只能恢复到上一次时间点。由于客户的RPO目标要求不高,这个缺点并不会成为项目的关键。

优点:
         1、DR Site的AMS 500断开了,也不会影影响生产系统(本该如此)
         2、投入较低
         3、DR Site的数据可用于查询、开发测试用途。

总体而言,作为一个过渡性的DR方案,方案二还是可行的。 不知道大家怎么看。

TOP

 33 1234